Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Подключение двух приборов ТРМ12 к одному датчику с токовым выходом

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что то rwg из г.Тверь сильно распетушился, столько разносных постов намолотил.
    А теперь по делу. Прибор с токовым выходом является источником тока. По этой причине сопротивление нагрузки может меняться в достаточно широких пределах при неизменной величине заданного на выходе тока.
    Точно!
    Да, прежде чем задпвть такие задачи, rwg из города Тверь надо бы засесть за учебники и изучить, что такое источник тока.
    Внутренне сопртивление идеального источника тока равно бесконечности и ток в его нагрузке не зависит от сопротивления этой нагрузки. Реальные приборы с токовым выходом обеспечивают независимость тока от сопротивления нагрузки в некотором ограниченном диапазоне сопртивлений (обычно от нуля до 1 кОм) и напряжений питания источника тока (обычно от 12 до 36В). В качестве практического занятия предлагаю rwg из г.Тверь определить этот диапазон для какого-нибудь датчика с токовым выходом и посчитать, сколько приборов с входным сопротивлением 50 Ом можно к нему подключить.
    Последний раз редактировалось xtc; 29.08.2015 в 18:52.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    Точно!
    Да, прежде чем задпвть такие задачи, rwg из города Тверь надо бы засесть за учебники и изучить, что такое источник тока.
    Внутренне сопртивление идеального источника тока равно бесконечности и ток в его нагрузке не зависит от сопротивления этой нагрузки. Реальные приборы с токовым выходом обеспечивают независимость тока от сопротивления нагрузки в некотором ограниченном диапазоне сопртивлений (обычно от нуля до 1 кОм) и напряжений питания источника тока (обычно от 12 до 36В). В качестве практического занятия предлагаю rwg из г.Тверь определить этот диапазон для какого-нибудь датчика с токовым выходом и посчитать, сколько приборов с входным сопротивлением 50 Ом можно к нему подключить.
    Уважаемый xts неизвестно откуда . Определитесь пожалуйста, или Вы поливайте меня грязью, или соглашайтесь. Что нибудь одно.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 06:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •