Показано с 1 по 10 из 112

Тема: Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Это вы сравнили быстродействие при работе с целыми числами.
    Если будет время, проведите аналогичный тест на вещественных числах: добавить в цикл какую нибудь мат. операцию (синус, логарифм).
    Критика справедливая.
    Провел дополнительные эксперименты. Все условия теста прежние, за исключением программы - она теперь имеет следующий вид:
    for i:= 1 to Imax do
    j := j + 1;
    tmpR := tmpR + 1;
    end_for;
    где tmpR - переменная типа Real.

    Результаты эксперимента на картинке.