    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Зачем сразу триггер?

    лампочка := лампочка OR dat1;
    звонок := (звонок OR dat1) AND NOT кнопка;
    а когда кнопку отпустите, что будет снова вой сирены?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,048

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а когда кнопку отпустите, что будет снова вой сирены?
    тогда так:

    звонок := (звонок OR (dat1 и нет лампочки)) AND NOT кнопка;