  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    КПД ТТР ток и напряжение что то на полезную работу, все остальное в тепловую энергию.. все как в школе
    Вообще-то у ТТР нет КПД как такового. Есть падение напряжения на открытом силовом элементе, как правило применяют или симистор, или 2 встречно-параллельных тиристора.
    Вот от их характеристик и нужно плясать.
    Shaggy
    Как правило, у открытого тиристора/симистора при максимальном токе падение напряжения 2-7,5в.
    Падение напряжения сильно зависит от температуры p-n-p-n структуры.
    Вообщем исходите из максимально возможного падения напряжения, т.к. что конкретно в данной партии ТТР стоит - нам неизвестно...