Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
Значит модуль Мв 1ТД особо и не нужен? Я хочу плк 100 использовать. Как организовать опрос головы CAS? У него интерфейс Rs -232 наверно точно есть,а про 485 я пока не знаю... И вот создам я мастер в конфигурации плк, а адрес , скорость,протокол какие указывать? Конфигуратора касовского у меня нет, он вообще нужен? Я-то планировал как-бы не через CAS, а к тензодатчикам модуль подключить. Тут мне понятно все,лишь бы с тензодатчиков на модуль корректно сигнал поступал... Но если из Кас брать,то было бы идеально. Да и надо-то всего одну переменную считывать... Подскажите,пжс,как это пошагово реализовать.
1. Качнуть описаловку на CAS голову .
2. Изучить описание . Обратить внимание на протокол обмена , на наличие или отсутствие аналогового выхода (В крайнем случае можно его задействовать.
2. После изучения протокола обмена станет понятно , что идет запрос в виде символа и прибор отвечает ASCII строкой выдает текущий вес .Это реализуется путем прямой работы с портом или DCON конфигуратором .
3. Для работы по 485му потребуется преобразователь AC3M или аналог.