Здравствуйте!
На нашем предприятии есть портал, в который собирается по Modbus параметры со многих приборов и контроллеров. Сам портал реализован через библиотеку Jamod на java. У меня нет полномочий менять менять код портала, поэтому что-то изменить в самой системе сбора очень проблематично. А суть проблемы вот в чем. Все устройства по-умолчанию опрашиваются функцией чтения "3", именно на ТРМ138 проставлена функция "4" и никак ее в приборе не поменяешь. Изменять логику всего портала сложно (почти невозможно и долго), а изменить в приборе нельзя (самый логичный вариант, но нигде описания не нашел). Какие есть еще варианты, кроме как написать свою программу, которая будет все преобразовывать к нормальному виду?)