Показано с 1 по 3 из 3

Тема: OPM, opc_ac2 и другие

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Для проверки правильности работы ПО, можно взять сторонний OPC клиент, например Matricon OPC Explorer. Его можно свободно скачать здесь http://www.matrikonopc.com/downloads...are/index.aspx. Если в нем все будет нормально, то действительно проблема вашей программы, если и там будут ошибки, то могут быть как проблемы реализации нашего протокола на приборе, так и проблемы обмена OPС сервера. А вообще, конечно, смысл изобретения собственной табуретки (прибора имитирующего МПР51) да еще и имитации старого протокола не сильно понятен...

  2. #2

    По умолчанию

    ...запустил MatrikonOPC Explorer, и ждать оказалось совсем недолго :
    не прошло и пары минут, как "сфотографированы" факты недостоверных данных, показанные в скриншотах. На первом рисунке видно, не всегда "quality" тега фиксирует ошибку.
    Примите, пожалуйста, мою благодарность за помощь.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (125.6 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (126.5 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось isaev; 29.01.2009 в 17:43.