Показано с 1 по 10 из 59

Тема: Как получить дискретный сигнал с центробежного вентилятора?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Токи по фазам - нет. А коэффициент мощности - да. Любая работа, производимая двигателем, изменяет его коэффициент мощности.
    Если срезало шпонку - двигатель вращается вхолостую, коэффициент мощности минимален. Если не в ту сторону - производительность вентилятора упадёт, соответственно, упадёт и коэффициент мощности.
    Если напором считать статическое давление после вентилятора, то да, с ватником "напора" не будет. А если перепад на вентиляторе - то куда ж он денется? Разряжение-то перед вентилятором возрастёт? Телогрейка-то прилипает к решётке?
    С вентиляторами дела имею редко, зато с насосами - постоянно. Контроль перепада на насосе бессилен перед задвижкой. По вашей терминологии какой-нибудь чудак закрывает задвижку, а реле перепада даёт сигнал, что всё в ажуре - насос работает. Но вхолостую.
    Удобство контроля коэффициента мощности - никакие проводочки-трубочки не покидают щит управления вентилятором.
    При изменении коэффициента мощности от минимального до максимального, потребляемый ток изменяется от тока ХХ до номинального тока, так что получается тоже самое только не с попугаях, а в слонятах!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    При изменении коэффициента мощности от минимального до максимального, потребляемый ток изменяется от тока ХХ до номинального тока, так что получается тоже самое только не с попугаях, а в слонятах!
    И в каких же пределах изменяется ток? А в каких - cos φ? У двигателей до 10 кВт ток меняется хорошо если раза в полтора при полной нагрузке, cos φ - раза в четыре. Ко всему прочему, ток зависит ещё и от напряжения сети, cos φ практически не зависит. Что легче отследить?
    От нагрузки на двигатель зависит потребляемая активная мощность, которая для асинхронника отнюдь не является произведением тока на напряжение.
    Средние значения силы тока холостого хода в процентах от номинальной при частоте вращения, об.мин.
    http://energo.ucoz.ua/publ/6-1-0-12
    image297.gif
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 28.07.2015 в 01:37.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И в каких же пределах изменяется ток? А в каких - cos φ? У двигателей до 10 кВт ток меняется хорошо если раза в полтора при полной нагрузке, cos φ - раза в четыре. Ко всему прочему, ток зависит ещё и от напряжения сети, cos φ практически не зависит. Что легче отследить?
    От нагрузки на двигатель зависит потребляемая активная мощность, которая для асинхронника отнюдь не является произведением тока на напряжение.
    Средние значения силы тока холостого хода в процентах от номинальной при частоте вращения, об.мин.
    http://energo.ucoz.ua/publ/6-1-0-12
    image297.gif
    И в чём же принципиальное преимущество???

Похожие темы

  1. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  2. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57
  3. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:09
  4. Как получить реальное время?
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 14:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •