Страница 84 из 121 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1207

Тема: Обновленный ПЛК110?

  1. #831
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Заказчик покупает или контроллер, или ПО, или АПК.
    Работающий шкаф с контроллером - это АПК. Поэтому у него есть полное право потребовать: "ПО на бочку!"
    Или производитель АПК идёт лесом в пеший тур с эротическим уклоном.

  2. #832
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    10 лет подряд все спрашивают как защитит ПО от "китаизации" и тут. как только мы анонсируем защиту - внезапно оказывается защита не нужна. Ничего не понимаю...
    Вот ПР вообще не скопируешь - и никаких ужасов с остановками производства не происходит. Может проблема слишком раздута?
    Да , именно эта проблема и ... необходимость ее скорейшего-срочнейшего-приоритетного решения раздута . 10лет вас просят решит проблему с котлами в ПЛК , дабы тикали они ровненько и стабильненько , те же 10 лет куча других проблем никак не решенных но реально насущных и ЧЕ ????!!!!!

  3. #833
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    10 лет подряд все спрашивают как защитит ПО от "китаизации" и тут. как только мы анонсируем защиту - внезапно оказывается защита не нужна. Ничего не понимаю...
    Так за 10 лет убедили - не шибко и нужна.

    Давайте уж откровенно. Приборы Овен в первую очередь приспособлены для ЖКХ.
    Вот Модус была хорошая идея, но как то не пошёл.
    Тут полностью согласен с Sergey666, есть над чем работать и куда идти по мимо проблемы с копированием.
    Последний раз редактировалось smk1635; 26.07.2015 в 21:43.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  4. #834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Заказчик покупает или контроллер, или ПО, или АПК.
    Работающий шкаф с контроллером - это АПК. Поэтому у него есть полное право потребовать: "ПО на бочку!"
    Или производитель АПК идёт лесом в пеший тур с эротическим уклоном.
    Попробуйте купить некое устройство с однокристалкой, и попросите у продавца скомпилированный код к ней.

  5. #835

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Я на 99.8% уверен что вы сильно раздули проблему именно незаконного копирайта . Если конкурент "прикормлен" класть ему на ваши исходники хотелось , он уже откатов наделал .
    Если не секрет что это за устройство такое ?
    щит управления котельной на ПЛК ОВЕН. Проект вообще был не рабочий. С учетом опыта работы мы сделали достаточно хорошее решение. Посещал котельную, сделанную по проекту той же конторы, что и сам монтаж. Автоматизации 0. "Товарищи" заинтересовались нашими решением. При этом, при сдаче нас всячески третировали, в то время как на той котельной "давили" как раз на принимающую сторону, чтобы приняли это Г... По условиям договора, мы обязаны предоставить ПО (детали, что и в каком виде не оговорены), и что им надо, "слить" все наши разработки, для их копирования? Заказчик и та контора имеют "достаточно близкие отношения". Но наш Заказчик, сдает объект уже своему, конечному потребителю... Работать непосредственно с потребителем не возможно, по ряду причин...

  6. #836

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так, если контроллер сгорел у заказчика должен быть компилированный код, чтобы залить в новый ПЛК, иначе он становиться вечно привязанный к исполнителю, что неприемлимо для "нормального" заказчика(человека)! Вы бы согласились за свои же деньги стать вечно привязанными???
    Вот как раз решение в флэш-ключе. Сгорел контроллер, купил новый, залил код, вставил флэш-ключ-все работает, красота. Отдали код "ворогам", залили, нет ключа-нет работы. Ключ можно и дополнительный положить в "схорон", дабы от его поломки предостеречь заказчика, флэшка стоит копейки.

  7. #837
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LUCHNICK Посмотреть сообщение
    щит управления котельной на ПЛК ОВЕН. Проект вообще был не рабочий. С учетом опыта работы мы сделали достаточно хорошее решение. Посещал котельную, сделанную по проекту той же конторы, что и сам монтаж. Автоматизации 0. "Товарищи" заинтересовались нашими решением. При этом, при сдаче нас всячески третировали, в то время как на той котельной "давили" как раз на принимающую сторону, чтобы приняли это Г... По условиям договора, мы обязаны предоставить ПО (детали, что и в каком виде не оговорены), и что им надо, "слить" все наши разработки, для их копирования? Заказчик и та контора имеют "достаточно близкие отношения". Но наш Заказчик, сдает объект уже своему, конечному потребителю... Работать непосредственно с потребителем не возможно, по ряду причин...
    Во-о-от. Правомерно Sergey666 задавал Вам вопрос: готовы оплачивать убытки если зимой теплотрассу разморозит или котлы порвёт если контроллер гавкнет или что более вероятно ключик свистну? Халявная флешка ни кому не помешает.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  8. #838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Так за 10 лет убедили - не шибко и нужна.

    Тут полностью согласен с Sergey666, есть над чем работать и куда идти по мимо проблемы с копированием.
    Ну, после первого же опыта применения ПЛК ОВЕН на более-менее серьезном объекте пришли к выводу, что ни ретаин-переменными (аккумуляторы на одном объекте в 2-х ПЛК вышли из строя менее чем за год, с интервалом в месяц) ни часами ПЛК пользоваться нельзя, и ничего живем же как -то, приспособились. Зато после того, как все "переменные-уставки" "потерялись" из-за аккумулятора, теперь пишется ПО из расчета, что нет в ПЛК аккумулятора вообще, уставки-переменные (изменяемые оператором), сохраняются планово, при их изменении, а не по потери питания.

  9. #839
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LUCHNICK Посмотреть сообщение
    щит управления котельной на ПЛК ОВЕН. Проект вообще был не рабочий. С учетом опыта работы мы сделали достаточно хорошее решение. Посещал котельную, сделанную по проекту той же конторы, что и сам монтаж. Автоматизации 0. "Товарищи" заинтересовались нашими решением. При этом, при сдаче нас всячески третировали, в то время как на той котельной "давили" как раз на принимающую сторону, чтобы приняли это Г... По условиям договора, мы обязаны предоставить ПО (детали, что и в каком виде не оговорены), и что им надо, "слить" все наши разработки, для их копирования? Заказчик и та контора имеют "достаточно близкие отношения". Но наш Заказчик, сдает объект уже своему, конечному потребителю... Работать непосредственно с потребителем не возможно, по ряду причин...
    Все понятно , вы на суб-суб подряде ... Ничего вы не сделаете по хорошему , кроме ... оформляете весь проект в виде закрытого библиотечного блока с паролем и усе , проект для передачи будет выглядеть как вызов одной программы закрытой паролем . Условия передачи юридически соблюдены , перезалить на данном объекте можно , да точно такой же теоретически можно сделать , но так не бывает .
    Почему не бывает не знаю , двух абсолютно одинаковых котельных еще не видел , даже ИТП в одном районе в одинаковых домах от одного и того-же застройщика отличаются всякими мелкими нюансами . Три года сидел на суб-суб подряде по программированию для гипермаркетов - ни одного одинакового проекта из 8ми ! Оборудование было жестко прописано в Т.З , как и передача всех исходников , передача всех явок и паролей .

  10. #840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Во-о-от. Правомерно Sergey666 задавал Вам вопрос: готовы оплачивать убытки если зимой теплотрассу разморозит или котлы порвёт если контроллер гавкнет или что более вероятно ключик свистну? Халявная флешка ни кому не помешает.
    Все оборудование имеет ручной (а некоторое-полуавтоматический) режим работы. В щит "посторонние" не должны лазить. Если забирающий халявную флешку "увидет" как все встало, на экране надпись "установите флэш-ключ", рука его дрогнет. И вычисляется он на раз-два, тем более поступит сигнал диспетчеру о изъятии. Автоматизированная котельная- не проходной двор.
    Последний раз редактировалось LUCHNICK; 26.07.2015 в 22:49.

Страница 84 из 121 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •