    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А я обманываю САУ, и с успехом применяю его на насосах подпитки/рециркуляции котлов. Просто реле давления/термостат у меня через промежуточное реле подает питание на цепь управления контакторами, а нормально замкнутый контакт закорачивает реле перепада/протока, когда насосы останавливаются по давлению/температуре. А САУ думает, что насос продолжает работать.
    При этом не сбивается программа чередования насосов.
    И все эти извращения из-за того, что вход пуска в САУ зачем- то перезапускает программу.
    Зачем такое извращение ведь есть 11 и 12 алгоритмы, один для сетевых другой для подпиточных насосов.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.07.2015 в 12:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Зачем такое извращение ведь есть 11 и 12 алгоритмы, один для сетевых другой для подпиточных насосов.
    Видите ли, большая часть наших объектов - котельные без постоянного присутствия персонала, а 11 и 12 алгоритмы задействуют третье реле только после выхода из строя обеих насосов, что нас совершенно не устраивает, приходится применять 15 алгоритм. Нередко бывает, что при аварии двух насосов пить боржом поздно, можно просто разморозить сеть.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Видите ли, большая часть наших объектов - котельные без постоянного присутствия персонала, а 11 и 12 алгоритмы задействуют третье реле только после выхода из строя обеих насосов, что нас совершенно не устраивает, приходится применять 15 алгоритм. Нередко бывает, что при аварии двух насосов пить боржом поздно, можно просто разморозить сеть.
    С сетевыми насосами соглашусь, а с подпиточными насосами и 12-ый пойдёт, подпитка то достаточно редко включается. Но при таких условиях как у Вас конечно лучше использовать ПРку.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    подпитка то достаточно редко включается
    Нередко, начиная какой-нибудь проект, ориентируешься на исходные данные заказчика, а потом выплывают неприятные сюрпризы. Например выясняется, что население поселка на несколько тысяч взяло моду брать для хознужд горячую воду из отопления, она ведь мимо счетчика. И тут оказывается, что и пропускной способности ХВО не хватает, и давление исходной воды по нулям - народ огороды поливает из колонок. И котельная тупо встает по падению давления. А тут тебе и детсад, и какой-нибудь дом престарелых...
    Вот и приходится перезакладываться на все случаи жизни. Поэтому и резервируешь все, что можно, и диспетчеризируешь, пытаясь заранее предугадать и предупредить о надвигающихся траблах. Ибо известно, что из таких заказчиков потом ни копейки не выжмешь на устранение косяков. И все эти косяки - твои.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,873

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Нередко, начиная какой-нибудь проект, ориентируешься на исходные данные заказчика, а потом выплывают неприятные сюрпризы. Например выясняется, что население поселка на несколько тысяч взяло моду брать для хознужд горячую воду из отопления, она ведь мимо счетчика. И тут оказывается, что и пропускной способности ХВО не хватает, и давление исходной воды по нулям - народ огороды поливает из колонок. И котельная тупо встает по падению давления. А тут тебе и детсад, и какой-нибудь дом престарелых...
    Вот и приходится перезакладываться на все случаи жизни. Поэтому и резервируешь все, что можно, и диспетчеризируешь, пытаясь заранее предугадать и предупредить о надвигающихся траблах. Ибо известно, что из таких заказчиков потом ни копейки не выжмешь на устранение косяков. И все эти косяки - твои.
    А к Вам какие могут быть претензии, если алгоритм работы выполнен в соответствии с техзаданием от заказчика, тут сам Бог послал "учить" людей мозги включать!