Возможно: dp1=0, dp2=0 (группа init). При этом отображаться будут только целые значения на индикаторе ТРМ212, задание уставки также будет только в целочисленном формате.

Цитата Сообщение от groom Посмотреть сообщение
Еще один вопрос - при указании типа подэлемента register addres при конфигурировании плк150, после перезагрузки трм212 пропадает связь по rs-485, в codesys отображается ошибка в lasterror=81.
Не понял этот вопрос. какой тип? какого подэлемента (register addres - это параметр подэлемента, адрес регистра)? где указываете?