Показано с 1 по 10 из 59

Тема: Как получить дискретный сигнал с центробежного вентилятора?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Поставь реле (датчик) дифференциального давления по вентилятору.DDL.jpg
    согласен, но температура смущает...
    посмотрел специально на DPS-500N - рабочая -20...60
    при таком раскладе действительно вариант с ТТ имеет право на реализацию.
    прибор для обработки данных - ПР114 более чем подойдет.
    один выход задаем дискретным как начало контроля, три аналоговых (0...20мА) - как состояние. выходы - по желанию.
    или можно трм с двумя входами, хотя бы 2трм1. все три фазы контролировать же необязательно, достаточно двух.
    а если есть ПЧ можно на нем реализовать без каких либо дополнительных устройств.

    или оптический датчик на шкив рабочего колеса.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 20.07.2015 в 16:14.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    согласен, но температура смущает...
    В импульсных трубках движения воздуха не будет, пока до реле перепада дотянете там будет вполне приемлемая температура. Иногда импульсные трубки специально спиралью закручивают.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2015
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Я сейчас подумал, может вообще проще ТТ на одну фазу поставить и подключить его к реле напряжения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2015
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Единственная проблема мне кажется это при пуске возрастут токи соответственно и напряжение на выходе ТТ, конечно можно решить поставив контактор с задержкой включения

Похожие темы

  1. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  2. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57
  3. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:09
  4. Как получить реальное время?
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 14:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •