Тема: ПЛК 110-60 и modbus OPC Lectus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    У Вас в конфигурации ПЛК переменные 8bit начинаются с 58 адреса регистра (3A Hex). Если используете в лектусе типизированную переменную типа Boolean, то при записи будет записываться каждый бит соответствующего байта. Поэтому для записи используйте тип "регистр" с указанием значимых битов.