Цитата Сообщение от Energet Посмотреть сообщение
Я пробовал 30001, но данные не меняются. Ниже скрины адресов параметров из РЭ на ПЧ. Я пробовал вводить адреса от 1 до 11 и появлялись непонятные данные. Мне например нужны данные с адресов от 30001 до 30005, и при вводе "0" я попаду на какой-то параметр, НО какой?
Например при вводе адреса 10 меняется значение вместе с частотой, но разница между значением дисплея ПЧ и прочитанным в 4,52 раза. Частота на ПЧ 50 Гц, а значение 226. Пока так))))

1-й.jpg2-й.jpg
В РЭ четко написано, что требуемый параметр -частота находится в области INPUT REGISERS (ссылка 3хххх), а именно в первой ячейке области INPUT REGISERS (30001).
Захват-1.png
Для чтения из области INPUT REGISERS используется команда 0х04 и это ВАЖНО.
Захват-3.png
А для чтения первой ячейки в запросе указывается адрес "0", для второй -адрес "1", для третьей -"2", и т.д (это так называемое смещение)