Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    У меня этого нет Василий ,а у вас с целыми числами на дисплее все впоряде? у меня полная лажа

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    У меня этого нет Василий ,а у вас с целыми числами на дисплее все впоряде? у меня полная лажа
    У меня на дисплее пока всё хорошо.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Евгений Сергеевич,Василий вот проверьте
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Евгений Сергеевич,Василий вот проверьте
    есть проблема при выводе на экран нескольких идущих подряд целочисленных сетевых переменных, на данный момент времени избежать этого можно оставляя после целочисленной переменных свободный регистр (как-будто она занимает 2 регистра). В приложенном примере сделайте адреса 512 и 514 и все заработает нормально.