Просто соотнесите сопротивление датчика и соединительной линии, и сами сможете сделать выводы. К примеру, у вас ТСМ50 и линия с сопротивлением 5 Ом. Как думаете, сколько градусов покажет прибор? Достаточно глянуть градуировочную таблицу.
Трех и четырехпроводные схемы компенсируют сопротивление линии. Причем трехпроводная схема работает, исходя из предположения, что жилы кабеля имеют одинаковое сопротивление, поэтому желательно кабель подключать непосредственно к клеммам прибора, минуя клеммник шкафа и внутренний монтаж, если вы не можете гарантировать одинаковое сопротивление проводников в шкафу.
Четырехпроводное подключение компенсирует сопротивление обоих жил кабеля, независимо от разброса сопротивлений жил кабеля.




Ответить с цитированием