    ТТР HD 1025.LA имеют следующие характеристики:

    4ма 3,37в 860ом 0%
    6ма 4,0в 680ом
    8ма 4,7в 590ом 25%
    10ма 5,5в 530ом
    12ма 5,9в 500ом 50%
    14ма 6,5в 470ом
    16ма 7,1в 450ом 75%
    18ма 7,7в 430ом
    20ма 8,3в 420ом 100%

    Предполагаю, что имеющиеся у вас ТТР имеют схожие параметры цепи управления.
    36в недостаточно. 4ттр шнуровать скорее всего нельзя, т.к. требуемое для работы напряжение может пробить управляющий элемент регулятора.