При загрузке проектов и подключении пишет на экране панели Потеря связи
PLK адресс №1
никак не могу сдать обьект выручте !!!!плиз!
При загрузке проектов и подключении пишет на экране панели Потеря связи
PLK адресс №1
никак не могу сдать обьект выручте !!!!плиз!
Последний раз редактировалось egik; 30.06.2015 в 14:50.
Ну нельзя же так бездумно делать.
1. В ПЛК в настройках порта скорость 115200 и отсутствие контроля четности
Захват-3.png
2. А порт панели имеет скорость 9600 и включен контроль четности.
Захват-1.png
Кроме того в настройках порта ПЛК выбран режим Modbus ASCII, а для порта панели - Modbus RTU.
В настройках порта панели сделать так
Захват-2.png
Для порта ПЛК установить режим Modbus RTU
Захват-4.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Да эти настройки я уже поменял загрузил с ними нет связи пишет хоть убей!эт видно настройки до изменения я скинул извените!
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
1. Удалить порт Debug
Захват-5.png
2. Добавить RS232
Захват-6.png
3. Не забыть исправить на Modbus RTU!!
Захват-7.png
Для справки можно использовать RS232 Debug, только кабель должен быть КС2 или в КС1 удалить перемычку, а для подключения к плк из КДС использовать Ethernet
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
все работает!спасибо большое за помощь!сам себя завел в тупик!спасибо помогли разобраться!)))