Ну нельзя же так бездумно делать.
1. В ПЛК в настройках порта скорость 115200 и отсутствие контроля четности
Захват-3.png
2. А порт панели имеет скорость 9600 и включен контроль четности.
Захват-1.png
Кроме того в настройках порта ПЛК выбран режим Modbus ASCII, а для порта панели - Modbus RTU.
В настройках порта панели сделать так
Захват-2.png
Для порта ПЛК установить режим Modbus RTU
Захват-4.png