  1. #13
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Подберите гасящий резистор так, чтобы при комнатной температуре напряжение на входе было равно 10в. При нагреве сопротивление термистора будет падать и соответственно напряжение будет уменьшатся. В свойствах входа в программе укажите, что вы работаете с сигналом 0-10в. Там же отмасштабируйте его как Вам удобнее. По умолчанию параметров у Вас 10в будет соответствовать 1 при 5в 0,5 и так до 0.
    Изображения Изображения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)