Показано с 1 по 10 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    Есть необходимость при переключении бита (кнопка управления битом), чтобы вываливалось подтверждение(что то вроде Вы действительно хотите запустить преобразователь частоты? Да/Нет). есть решение стандартное? или как можно реализовать?
    Ну и сделайте так, как описываете.
    Для "вываливающегося сообщения" используйте окно, на котором расположены кнопки "Да" и "Нет".
    1. Самый простой способ для вызова окна использовать одноименную кнопку
    Захват-1.png

    Захват-2.png
    Только в данном случае есть один недостаток -при запущенном ПЧ кнопка "Пуск" все равно будет вызывать окно подтверждения.
    Видео:


    2. Усовершенствованный способ. Вместо кнопки вызова окна использовать функциональную кнопку
    Захват-3.png
    Фишка в том, что используются две функции открыть и закрыть одно и тоже окно, только для функции закрытия окна используется бит подтверждения, в качестве которого используется бит "Пуск" в частотнике.
    Видео:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 24.06.2015 в 06:19.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4125
    Последнее сообщение: Вчера, 08:01
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •