Показано с 1 по 10 из 392

Тема: Тестирование новых прошивок

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    В настройках СПК указано, что СОМ2 будет RS485?
    Хороший вопрос. Это в закладке Device или правый клик > Свойства?
    Не обратил внимания потому как где-то вычитал что физ.СОМ2 по умолчанию RS485.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _RA_ Посмотреть сообщение
    Хороший вопрос. Это в закладке Device или правый клик > Свойства?
    Не обратил внимания потому как где-то вычитал что физ.СОМ2 по умолчанию RS485.
    Для изменения режима работы СОМ порта, при включении СПК нужно зайти в конфигурацию панели и выбрать необходимый интерфейс для порта.
    А в инструкции сказано, что заводская установка СОМ2 - RS232спк.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Для изменения режима работы СОМ порта, при включении СПК нужно зайти в конфигурацию панели и выбрать необходимый интерфейс для порта.
    А в инструкции сказано, что заводская установка СОМ2 - RS232спк.jpg
    Большое спасибо! Проверю настройки.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Для изменения режима работы СОМ порта, при включении СПК нужно зайти в конфигурацию панели и выбрать необходимый интерфейс для порта.
    А в инструкции сказано, что заводская установка СОМ2 - RS232спк.jpg
    Не получилось зайти в меню конфигуратора. Делаю как написано в РЭ: переключатель в "0", далее питание ВЫКЛ - 10 сек - ВКЛ, и... программа загружается и работает, и LED РАБОТА тоже светится. Наверное я переволновался и "тыкаю не туда"...

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _RA_ Посмотреть сообщение
    Не получилось зайти в меню конфигуратора. Делаю как написано в РЭ: переключатель в "0", далее питание ВЫКЛ - 10 сек - ВКЛ, и... программа загружается и работает, и LED РАБОТА тоже светится. Наверное я переволновался и "тыкаю не туда"...
    При условии, что ты только перезагружаешь, ты никогда не зайдешь в конфигуратор. spk.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    При условии, что ты только перезагружаешь, ты никогда не зайдешь в конфигуратор. spk.jpg
    Спасибо!
    В настройках СОМ2---RS485, COM3---RS485.

  7. #7
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _RA_ Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    В настройках СОМ2---RS485, COM3---RS485.
    1. Проверь распайку кабеля.
    2. Проверь настройки Modbus в модуле и в СПК.
    3. Приложи скрины настроек Modbus

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    1. Проверь распайку кабеля.
    2. Проверь настройки Modbus в модуле и в СПК.
    3. Приложи скрины настроек Modbus
    Спасибо большое за помощь.
    Скинули рабочий проект, при открытии что-то обновилось (согласовал только обновление компилятора), и всё заработало.

Похожие темы

  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •