Доброго дня! Как мне представляется, температура наружного воздуха может понадобиться для реализации сет. графика только в контурах отопления и вентиляции (погодозависимая уставка температуры подачи воды во вторичном контуре с коррекцией по темп. обратки в первичном контуре). Реализуется последовательным включением цепи датчика 4-20мА на соответствующие входные каналы ТРМ, сигнал при этом не искажается. Для ГВС это не требуется, следовательно на второй ТРМ можно не заводить токовый сигнал с наружного датчика.