Сообщение от
Фадеева Надежда
Здравствуйте. Да, описанный вариант на двух приборах ТРМ232м - рабочий! Поскольку приборы между собой "общаться" не умеют, то для задания корректирующих графиков по Т обр.воды необходимо подавать сигнал от датчика Т нар.воздуха на каждый прибор. Для этого можно использовать один датчик Т нар.воздуха со встроенным преобразователем 4..20 мА, например, дТС125Л. Контроль обратки лучше для каждого свой, либо также один датчик с выходов 4..20 мА на все входы Тобр.воды и для каждого контура свой график (чтобы все три контура одновременно не управляли клапаном по Т обр.воды).