ТРМ 12 вполне подходящий прибор для регулирования уровня воды в барабане.Перед настройкой регулятора желательно подобрать давление перед клапаном такое, чтобы двухходовой клапан работал в линейном режиме. Проектанты очень часто завышают Ду регулирующих клапанов. Почитайте мои ответы в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18068.
Затем переходите к настройке коэффициентов регулятора. Тип режима установите 01 - ПИ регулятор, Зону нечувствительности минимальную или нулевую, Период следования импульсов около 10с и меньше (зависит от скорости изменения расхода пара), Ограничение максимального выходного сигнала полезно установить около 10 -20(Позволяет при значительных отклонениях уровня от номинального более плавно выйти на номинальный уровень и повысить чувствительность регулятора на уровнях, близких к номинальному). При значительных колебаниях показаний датчика давления рекомендую увеличить глубину цифрового фильтра. Убедитесь в отсутствии люфтов в приводе клапана, если они значительные и неустранимы , то проблему решает ТРМ212.
Внимательно посмотрите формулу ПИ регулятора (формула 1 стр 20 описания re_trm12_1328.pdf). При правильной настройке Вы получите полнценный ПИД регулятор. Рекомндованное автором Сергей0308 описание re_trm12_m_din__1737.pdf предназначено не для Вашей версии ТРМ 12
Лучше поддаются настройке более поздние версии ТРМ12 и ТРМ 212.
Если у Вас насос работает на один котел, то, как вариант, можно использовать частотник насоса напрямую для регулирования уровня воды в барабане и вообще уйти от ТРМ 12 и двухходового клапана




Ответить с цитированием