Настроил датчик на 100 грал.С в кипятке (показывал 103,7), что интересно датчик темп. мультиметра там же показал 96,7 град.С, датчик темп. установленный на другом участке в кипятке тоже показал 96 град.С, интересно это два датчика неправильно показывают или вода кипит при 96 град.С. Атмосферное давление по показаниям Гисметео сегодня было в пределах 760-761 мм.рт.ст. Кстати ТРМ с датчиком температуры в ведре с водой и снегом показывал 1.8 град.С, при этом сопротивление датчика было 100 Ом, пришлось соответственно сдвигать характеристику.