Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: трм 212 и датчик дТС035-50м.в3.80 помогите в настройке пожалуйста!

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы нагреваете лампами или ТЭНами? Если да, то Вы выбрали не правильный регулятор.
    грею лампами...подскажите пожалуйста какой пид регулятор мне подойдет?

  2. #12

    По умолчанию

    Например, ТРМ10.
    Только продумайте силовые цепи управления лампами. Контактор быстро выйдет из строя.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Например, ТРМ10.
    Только продумайте силовые цепи управления лампами. Контактор быстро выйдет из строя.
    а что если тэнами греть?дело в том, что инкубатор из холодильника...не такой уж и большой объем греть то приходиться.

  4. #14

    По умолчанию

    Какая разница? Износ зависит от числа коммутаций.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Какая разница? Износ зависит от числа коммутаций.
    спасибо за информацию...нашел вроде бы китайский регулятор с ПИД.скорее всего его буду заказывать...вот только куда теперь овна девать не знаю)

  6. #16

    По умолчанию

    Нарисуйте как вы подключили лампы. Подключите их параллельно на один выход, только учтите мощность нагрузки не должна превышать паспортных данных.

  7. #17

    По умолчанию

    Судя по краткой инструкции ТРМ212, можно использовать и в вашем случае, если выхода релейные. Правильно задайте уставки температуры включения - отключения, если часто щелкает увеличьте дельту, либо если нельзя по технологии утепляйте, чтобы медленнее остывало, если быстро нагревает уменьшите кол-во или мощность ламп.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Восстановление термопары ДТС 014-50М В3 20/1
    от timbay23 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:06
  2. Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:40
  3. ДТС035-035м.в3.80 и 2трм1
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:47
  4. подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р
    от Sinus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 08:07
  5. помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М
    от Артем чЕС в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •