    Цитата Сообщение от Паэлпапаэл Посмотреть сообщение
    Т.е. как я понимаю, пока имеет смысл только увеличить время цикла программы?
    да у Вас там куча проблем,это видно по тому что показано на скринах,а что творится с остальным... и это еще не заглядывая в проекты
    чередовать инпуты с оутпутами не совсем разумно, не оставляете шансов на групповые запросы
    но начять нужно всёравно с самой сети
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да у Вас там куча проблем,это видно по тому что показано на скринах,а что творится с остальным... и это еще не заглядывая в проекты
    чередовать инпуты с оутпутами не совсем разумно, не оставляете шансов на групповые запросы
    но начять нужно всёравно с самой сети
    Тем не менее, пока что самое криминальное, что от вас услышал - так это использование "американских" адресов в программе)

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Паэлпапаэл Посмотреть сообщение
    Тем не менее, пока что самое криминальное, что от вас услышал - так это использование "американских" адресов в программе)
    третий раз говорю, каковы пинги до всех устройств в вашей мети? Скрины выложите, тогда и можно начинать искать "криминал"


    Открыл проект первого плк, элементарная проверка на неиспользуемые переменные выдала больше сотни "мусора", на множественную запись в конфигурацию не меньше выдало строк
    Последний раз редактировалось capzap; 19.05.2015 в 08:00.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    А подскажите, что значит "множественная запись в конфигурацию"?

Похожие темы

  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:39
  2. Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    от sergek в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 09:01
  3. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
  4. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •