Добрый день!
Почему может быть несовместимость слейвов на шине RS485 Мodbus RTU? По одному работают, а вместе не хотят (конечно адреса разные, а остальные параметры одинаковые).
Когда то давно настраивал МСД-100, предка МСД-200. Не работал каждый чётный ТРМ. Проблема решилась вставкой виртуальных ТРМов, поскольку не было настройки таймаута между концом одного ответа и началом следующего запроса.
Когда то давно настраивал МСД-100, предка МСД-200. Не работал каждый чётный ТРМ. Проблема решилась вставкой виртуальных ТРМов, поскольку не было настройки таймаута между концом одного ответа и началом следующего запроса.
См. вложение, там есть ответы на твои вопросы. Для организации звездаобразной сети RS-485 используй мультипортовый преобразователь USB в RS-485 (http://www.moxa.ru/shop/usb/metal/uport_1650-16/).