    По умолчанию

    Какой прошивки? На текущей версии прошивки ТРМ251 управление по RS доступно, для протокола ModBus реализуется по средством функции 0х05. Версии прошивки ТРМ251 с управлением при помощи другой функции, на сколько я знаю, нет. Есть версия прошивки ТРМ251, где реализована возможность перехода между шагами разных программ, ну управление все той же функцией 0х05.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 15.05.2015 в 16:12.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Какой прошивки? На текущей версии прошивки ТРМ251 управление по RS доступно, для протокола ModBus реализуется по средством функции 0х05. Версии прошивки ТРМ251 с управлением при помощи другой функции, на сколько я знаю, нет. Есть версия прошивки ТРМ251, где реализована возможность перехода между шагами разных программ, ну управление все той же функцией 0х05.
    У меня прошивка версии 1.10 при существующей 2.10. Так вот по протоколу Modbus я и пытаюсь включить программу технолога. По протоколу Owen все работает, а через Modbus-RTU нет. Прочитал где-то на форуме, что там косяк заводской и в следующей прошивке Овеновские программеры должны были его исправить. Вот собственно и ищу уже неделю прошивку позднее 1.10.