Цитата Сообщение от Paul Clever Посмотреть сообщение
Я поменял значение на 1000, состояние выхода все равно не изменилось. Может быть в сообщении еще что-то нужно изменить?
Уточните пожалуйста еще раз. Какую панель Вы используете. И как у Вас получается команда 10. Ведь панель посылает команду 0х06. При записи одного регистра. А еще МВУ необходимо перезагружать после работы с конфигуратором, для того чтобы новые сетевые настройки вступили в силу. Попробуйте какой-нибудь программкой типа modbus tester. управлять выходами МВУ8.