Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Гадать не надо, в посте #84 все разрисовано. В датчике стоит транзистор n-p-n типа.
    Добрый день. Согласен, что принцип работы в посте #84 разрисован правильно. Только там стоит не транзистор n-p-n типа а датчик Холла. Скорее всего типа того, что на рисунке во вложении. И срабатывать он должен при поднесении магнитика с соответствующей стороны, как на картинке с функционалом. А на крыльчатке должен стоять магнитик (или несколько).
    То есть при сработке он должен утягивать на минус, как я и писал ранее.
    С уважением.
    Изображения Изображения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Согласен, что принцип работы в посте #84 разрисован правильно. Только там стоит не транзистор n-p-n типа а датчик Холла. Скорее всего типа того, что на рисунке во вложении. И срабатывать он должен при поднесении магнитика с соответствующей стороны, как на картинке с функционалом. А на крыльчатке должен стоять магнитик (или несколько).
    То есть при сработке он должен утягивать на минус, как я и писал ранее.
    С уважением.
    Да, магнит есть в виде трубки (или ролика) на крыльчатку установлен посередине.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Да, магнит есть в виде трубки (или ролика) на крыльчатку установлен посередине.
    Этот магнит для того, чтобы передавать вращение на механический счётчик.

  4. #4
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Так а что мне дальше делать то?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Так а что мне дальше делать то?
    Посмотрите внимательней, магнит так же должен быть и на одном, или нескольких лепестках крыльчатки.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Согласен, что принцип работы в посте #84 разрисован правильно. Только там стоит не транзистор n-p-n типа а датчик Холла. Скорее всего типа того, что на рисунке во вложении.
    Там стоит не датчик Холла, а микросхема, в состав которой входит датчик Холла и еще много чего. На выходе микросхемы стоит полевой транзистор с открытым стоком. При вращении крыльчатки на стоке транзистора появляются короткие импульсы (см. вторую картинку).

    Вход ПР110 может не срабатывать по следующим причинам:
    1) обрыв в цепи транзистора (мужик из-за неправильного подключения спалил транзистор или микросхему полностью);
    2) импульсы очень короткие и ПР110 на них не реагирует.

    Мужику надо найти осциллограф и посмотреть картинку на стоке транзистора относительно линии GND при вращении крыльчатки. Можно встать тестером на сток транзистора и померить напряжение (между черным и желтым проводом). Если поднести к микросхеме постоянный магнит, то напряжение должно упасть практически до нуля. Магнит надо подносить определенным полюсом.

    Кажется все разжевано до нельзя.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg S.jpg (22.1 Кб, Просмотров: 54)
    • Тип файла: jpg S1.jpg (3.9 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.05.2015 в 13:41.

  7. #7
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Прошу прощения за долгое молчание! Проблема решилась следующим образом!

    Был куплен датчик LFS-030PHN6-PVNO Diesel Flow Sensor который поработал , а при следующем включении аппарата сдох .
    Из корпуса счётчика был извлечён датчик Холла и заменён на другой датчик Холла SS443A.

    Теперь счётчик работает нормально без сбоев, выдаёт чёткие импульсы, подключал по рекомендованной Вами схеме с резистором 10К.

    Всем большое спасибо за советы и помощь!

Похожие темы

  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •