Подниму тему. Путем экспериментов, выявлено , что зависание вызывает именно ДАННЫЙ модуль.В данном сегменте сетки находится еще 6 201-х, один 202, а так же МВУ110 ,ТРМ251,ПЧВ02 Проблемный ТРМ стоит первым в цепи. Отключаю его от RS485. Опрос и запись во всю сеть без проблем. Меняю подключение проблемного модуля( вторым, четвертым). Опять спонтанное зависание не зависящее от внешних факторов( обращение к проблемному модулю, или силовой нагрузки на вых. реле). Была думка что ОПС может глючить. Физическое отключение-Вкл на утро.Результат тот же-зависон.
Мой выводы- Конкретный модуль в ремонт. Или есть другие мнения?
PS Завтра попробую временно заменит проблемный модуль на 202(пара резервных есть) посмотрю на результаты.