Собрал камеру полимеризации порошковой краски на 100 кВт. Температура полимеризации более 200 градусов.
Использовал ПР114, датчик термосопротивления (4-20 мА), панель ввода СМИ1, БУСТ 2 (управление 4-20 мА с ПР114), 6 силовых тиристоров.
Камера довольно объёмная 6*3*3 (м). Использовал ПИД регулятор из темы. Не могу его настроить. Сначала температура перескакивает на 3,5 градуса. Потом плавает +-2 градуса. Как правильно подобрать интегральную и дифференциальную составляющие, чтобы температура стояла как кол ровно 220 градусов.