В конфигураторе ПЛК мастер установить протокол ModBus ASCII возможно.
В конфигураторе СП270 slave нет такой функции. Скрин прилагается:
В конфигураторе ПЛК мастер установить протокол ModBus ASCII возможно.
В конфигураторе СП270 slave нет такой функции. Скрин прилагается:
Проверяйте адреса регистров. У Вас в области ModBus Slave (для RS232 Debug) в ПЛК переменные имеют адреса регистров от 0 до 15, т.е. последняя переменная флоат занимает адреса регистров 14 и 15. В проекте на панель у Вас есть элементы с адресами 32, 176, ..., которых нет в области ModBus Slave ПЛК.
СП270 в слейве нельзя настроить на ModBus ASCII.
Спасибо Евгений! Связь установлена! Осталось разобраться с адресацией))
Про адресацию регистров в области ModBus Slave много уже обсуждалось - http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post45835 И в РП на ПЛК расписано ...