Сообщение от
nebel2
Здравствуйте. Нужна помощь по алгоритму работы.
Есть три входные переменные: p1,p2,U и одна выходная r1.
p1 и p2 - биты управления контакторами k1 и k2 соответственно. U - величина напряжения. r1 - дискретный выход управления контактором к2.
При подаче команды p1 на включение контактора k1 переменная "U" возрастает до установленной величины (800В).
Необходимо организовать работу контактора k2.
Условие работы:
При включенном контакторе k1 и/или наличия напряжения U(800В) ( контактор k2 НЕ должен быть включен (r1=FALSE).
НО при включенном k2 ( бит управления p2) можно замыкать k1 (бит управления p1) ( r1=TRUE).
Основная программа написана на языке CFC.