Записал в инициализированный прибор вашу модификацию. Время шагов программы технолога изменил на 1мин. При старте программы сразу вылетала ошибка 80. Сброс ошибки и повторный старт запускал программу. По достижению шага 3 прибор выходил в останов (на ЦИ2 - End) и выдавал фэил с тем же кодом 80. При повторном прогоне получил тот же результат. За исключением ошибки 80 в начале и конце программы все работает корректно (после шага 2 программа останавливается как положено).
Отключил полностью первый канал (отключил ВУ, отключил привязку регулятора, выключил вычислитель, вход и указатель работы регулятора в канале 1. Ошибки в начале и в конце программы не появляются. Сделал 2 цикла прогона.