Страница 387 из 1185 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 11842

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #3861
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от appetitoff Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Есть такое задание для освоения среды codesys:
    При нажатии на кнопку пуск, звучит предупредительная
    сигнализация и запускается основной вентилятор теплого воздуха 1. После
    запуска основного вентилятора, включается топливный вентилятор 2 для
    продувки (10 с). Затем включается топливный соленоидный клапан 3 и
    топливная смесь закачивается в камеру сгорания (5 с). Срабатывает
    запальная свеча 4 (4 с). Реле пламени 5 контроллирует наличие пламени.
    Если пламя не появилось в течечние 5 с., процесс розжига выполняется еще
    раз (с продувки воздухом 15с.). При повторном незапуске агрегата
    включается продувка 1мин. и аварийная сигнализация. При нормальном
    запуске агрегата, система должна контролировать температуру воздуха на
    выходе термопреобразователем 6 и изменять скорость вращения топливного
    вентилятора 2. При остановке агрегата, продувка должна осуществляться до
    тех пор, пока температура не упадет ниже Тmin.
    Я начинающий разработчик. ПЛК 100КМ. Пытаюсь сделать в CFC, но простыми функциональными блоками ну уж слишком сложно получается. Может есть ухищрения или готовые блоки в библиотеках?! Опытные люди, подскажите!
    Сначала нужно в обязательном порядке "Срабатывает запальная свеча 4 (4 с)", затем "включается топливный соленоидный клапан 3 и топливная смесь закачивается в камеру сгорания (5 с)" + "Реле пламени 5 контроллирует наличие пламени.
    Если пламя не появилось в течечние 5 с., процесс розжига выполняется еще раз (с продувки воздухом 15с.)".
    А если сделаете в той последовательности как у Вас, то с Вашим агрегатом будет это
    :
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #3862
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от appetitoff Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Есть такое задание для освоения среды codesys:
    При нажатии на кнопку пуск, звучит предупредительная
    сигнализация и запускается основной вентилятор теплого воздуха 1. После
    запуска основного вентилятора, включается топливный вентилятор 2 для
    продувки (10 с). Затем включается топливный соленоидный клапан 3 и
    топливная смесь закачивается в камеру сгорания (5 с). Срабатывает
    запальная свеча 4 (4 с). Реле пламени 5 контроллирует наличие пламени.
    Если пламя не появилось в течечние 5 с., процесс розжига выполняется еще
    раз (с продувки воздухом 15с.). При повторном незапуске агрегата
    включается продувка 1мин. и аварийная сигнализация. При нормальном
    запуске агрегата, система должна контролировать температуру воздуха на
    выходе термопреобразователем 6 и изменять скорость вращения топливного
    вентилятора 2. При остановке агрегата, продувка должна осуществляться до
    тех пор, пока температура не упадет ниже Тmin.
    Я начинающий разработчик. ПЛК 100КМ. Пытаюсь сделать в CFC, но простыми функциональными блоками ну уж слишком сложно получается. Может есть ухищрения или готовые блоки в библиотеках?! Опытные люди, подскажите!
    Блок управления розжигом и сигнализацией, такой?Вложение 17728

  3. #3863

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: имеется контроллер PLC110 и панель СП270. В контроллере располагается массив из переменных времени (DATA_AND_TIME). Каким образом я могу отобразить данные переменные на панели? Спасибо!

  4. #3864

    По умолчанию

    Дело в том, что моя цель: научиться работать в codesys. По этому я нашел пару заданий в интернете для выполнения в codesys и пытаюсь собственными силами их выполнить. Пока что это язык CFC. Подскажите какими блоками лучше воспользоваться или хотя-бы внятную последовательность действий. P.S.: ПЛК можно любой фирмы ОВЕН, просто под рукой стэнд с ПЛК 100км. Спасибо.

  5. #3865
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от appetitoff Посмотреть сообщение
    Дело в том, что моя цель: научиться работать в codesys. По этому я нашел пару заданий в интернете для выполнения в codesys и пытаюсь собственными силами их выполнить. Пока что это язык CFC. Подскажите какими блоками лучше воспользоваться или хотя-бы внятную последовательность действий. P.S.: ПЛК можно любой фирмы ОВЕН, просто под рукой стэнд с ПЛК 100км. Спасибо.
    Весь Ваш алгоритм элементарно сделать на языке SFC.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #3866
    Пользователь Аватар для shagin
    Регистрация
    23.03.2015
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от appetitoff Посмотреть сообщение
    Дело в том, что моя цель: научиться работать в codesys. По этому я нашел пару заданий в интернете для выполнения в codesys и пытаюсь собственными силами их выполнить. Пока что это язык CFC. Подскажите какими блоками лучше воспользоваться или хотя-бы внятную последовательность действий. P.S.: ПЛК можно любой фирмы ОВЕН, просто под рукой стэнд с ПЛК 100км. Спасибо.
    Для начала необходимо ознакомиться с мануалом codesys (usermanual v2.3). Там все написано (про блоки). В кодесис справка нормальная, можно и там посмотреть. Я тоже учусь, только начинал с элементарных программ. А вы сразу хотите)))

  7. #3867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shagin Посмотреть сообщение
    Для начала необходимо ознакомиться с мануалом codesys (usermanual v2.3). Там все написано (про блоки). В кодесис справка нормальная, можно и там посмотреть. Я тоже учусь, только начинал с элементарных программ. А вы сразу хотите)))
    Так я это все уже прочитал и посмотрел. Элементарные примеры делаю, а вот чуть по сложнее не выходит. Чувствую, что не должно все так сложно получаться, что есть готовые блоки, которые упростят мне жизнь!

  8. #3868

    По умолчанию

    Как сделать задержку включения и выключения реле, значение которой нужно отображать и изменять в HMI Вложение 17732

  9. #3869

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimdob Посмотреть сообщение
    Как сделать задержку включения и выключения реле, значение которой нужно отображать и изменять в HMI Вложение 17732
    Добавьте TON и TOF.

  10. #3870
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Добрый день.
    В установленной Codesys 3.5 почему-то отсутствуют некоторые элементы визуализации - а именно лампочки,
    вместо них индикатор со стрелкой. Библиотеки ставил из образа диска, который идет в комплекте к СПК.
    И попутно еще вопрос - как переключаться между визуализациями на СПК средствами CFC?

Страница 387 из 1185 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487887 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •