  1. #1

    По умолчанию

    ПЧВ102 только приобретаем. Скачки были на Hyundai N700Е в паре с Метакон 515. Но "Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.)" в ПЧВ102 не подойдет. По тому что он работает "в замкнутом контуре" а необходима перекачка из одной емкости в другую с охлаждением до заданной температуры. То есть надо задать уставку( например 18 градусов на выходе), а система должна подобрать такую скорость перекачки при которой данная температура соблюдается. И поддерживать температуру на выходе увеличивая или уменьшая частоту насоса при необходимости. Ну и индикацию на пульте управления тоже ни кто не отменял.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    ПЧВ102 только приобретаем. Скачки были на Hyundai N700Е в паре с Метакон 515. Но "Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.)" в ПЧВ102 не подойдет. По тому что он работает "в замкнутом контуре" а необходима перекачка из одной емкости в другую с охлаждением до заданной температуры. То есть надо задать уставку( например 18 градусов на выходе), а система должна подобрать такую скорость перекачки при которой данная температура соблюдается. И поддерживать температуру на выходе увеличивая или уменьшая частоту насоса при необходимости. Ну и индикацию на пульте управления тоже ни кто не отменял.
    почему не подойдет,тут и подходить нечему датчик и частотник проще не бывает

  3. #3

    По умолчанию

    У нас работает такая система на охлаждении пива. Стоит, по-моему, ТРМ12 с релейным выходом и управляет частотником. В принципе можно и без ТРМ обойтись если датчик температуры с выходом 4-20 мА.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    У нас работает такая система на охлаждении пива. Стоит, по-моему, ТРМ12 с релейным выходом и управляет частотником. В принципе можно и без ТРМ обойтись если датчик температуры с выходом 4-20 мА.
    "Ну и индикацию на пульте управления тоже ни кто не отменял."
    Вот это уже хорошо. Как раз "жидкость" в моем случае пивное сусло. А ТРМ ка надо. Во первых для визуализации температуры и передачи её в SCADA по Modbus RTU.А также для задания уставки с пульта( ну и в третих- закрыть дырку ( по размерам как раз в корпус Щ1) в пульте от МетаконА.. ) Хотя по поводу уставки- придется ее задавать в частотнике, а трм ка( я правильно понял?) будет использоваться как нормирующий преобразователь и измеритель тем-ры.В таком случае будет достаточно ТРМ201 ? Насос подключенный к частотнику работает не только для охлаждения сусла,но и участвует в других процессах.То есть надо что бы он (когда необходимо) работал на 100 процентов.А в процессе охлаждения поддерживал заданную температуру.
    Последний раз редактировалось Brewer; 12.04.2015 в 11:49.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brewer Посмотреть сообщение
    Но "Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.)" в ПЧВ102 не подойдет. По тому что он работает "в замкнутом контуре" а необходима перекачка из одной емкости в другую с охлаждением до заданной температуры. То есть надо задать уставку( например 18 градусов на выходе), а система должна подобрать такую скорость перекачки при которой данная температура соблюдается. И поддерживать температуру на выходе увеличивая или уменьшая частоту насоса при необходимости. Ну и индикацию на пульте управления тоже ни кто не отменял.
    Под замкнутым контуром понимается контур регулирования замкнутый логически (обратной связью через датчик), а не физически (через жидкость)! Это азбука.
    Здесь можно почитать: http://kipiavp.ru/regulirovanie/52-k...iya-avtomatiki
    Вопрос индикации на пульте решаем по RS-485, в простейшем случае это СМИ http://www.owen.ru/catalog/svetodiod..._smi2/opisanie

    Можно и внешний регулятор прикрутить, но нужно правильно настроить ПЧВ (вот тут уже на разомкнутый контур, т.к. контур замкнется уже через ТРМ), должен работать и 212 и 210 ТРМ. Но это уже "масло масляное".
    Последний раз редактировалось Монтёр; 11.04.2015 в 23:57.

Похожие темы

  1. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  2. Помогите с подбором приборов для шахтной эл. печи
    от Димчик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
  4. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
  5. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •