    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Инженер технически грамотный в этом вопросе будет понимать назначение реле, основы полупроводниковой техники, владеть основами тепловых расчетов, задаст правильные вопросы и примет верное для себя решение.
    И на основании чего принимать грамотное техническое решение?
    Тепловой расчёт:
    1)Тепловое сопротивление кристалл-корпус.
    2) Падение напряжения при номинальном токе (на тиристорах как правило 3-5в)
    3) Предельная температура кристалла. (как правило 125-150 градусов)
    4)Для расчёта добавочного сопротивления необходимо знать внутреннее сопротивление входной цепи управления 4-20ма.
    5) максимальный ударный ток и время, которое реле его выдерживает без повреждения.

    Пункты 1-3 нужны для теплового расчёта радиатора. От дельты температуры очень многое зависит, от условий охлаждения, монтажа... Всё нужно учитывать, вплоть до воздушных тепловых потоков: радиаторы kippribor (да и многие другие тоже) в зависимости от ориентации в пространстве будут по-разному обтекаться воздушными потоками, и следовательно мощность рассеяния на нём будет разной.
    Пункт 4 - склько можно повесить ТТР на 1 выход управления при имеющемся напряжении питания ? 4,5,6 или 9? Зная внутреннее сопротивление, можно легко сделать расчёт.
    Пункт 5 - выбор токоограничивающего реактора, в зависимости от применения.

    Выложите характеристики на сайте! Вам что, жалко? Грамотный и полный даташит экономит кучу времени при разработке!!!

    Но он к сожалению не будет обучать вокруг себя 10 других начинающих коллег для которых слово тиристор пока что-то непонятное.
    За деньги-будет. Если они вообще обучаемы.


    Но! эти 10 в любом случае покупают продукцию и не в том месте где много характеристик и разные расчетные условия применения.
    А потом ноют на форумах и ктулхируют техподдержку, ибо:
    которых слово тиристор пока что-то непонятное
    И покупают эту марку потому, что она стоит в установке. Модернизацией и разработкой занимаются совсем другие люди, а у этих 10 (на самом деле у одного, только воняет он в интернете за десятерых) если берутся за модернизацию, всё как правило горит синим пламенем.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.04.2015 в 17:32.

Похожие темы

  1. Датчик температуры, КЗ или Обрыв
    от pavelrer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 15:35
  2. ТРМ151-3 соотношение газ воздух
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 11:22
  3. Умер выход МДВВ-Р после КЗ.
    от sadspirit в разделе Мх110
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 12:47
  4. соотношение газ-воздух на котельной
    от Hemann в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 12:42
  5. ФБ соотношение газ-воздух.
    от Ельцов Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •