Тема: Как записать переменную в ПЛК73 по Modbus RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,129

    По умолчанию

    В "ветке" конфигуратора создайте переменную.
    Поставьте галочку в разрешении изменять переменную по сети
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    В "ветке" конфигуратора создайте переменную.
    Поставьте галочку в разрешении изменять переменную по сети
    Может и мне подскажете, как с ПЛК150 записать переменную в ТРМ251 по протоколу OWEN?! Необходимо менять режим работы ТРМа программно с ПЛК. Спасибо

  3. #3

    По умолчанию

    На ПЛК150 опрос устройств можно организовать через конфигурацию.
    Добавляете Owen Master, настраиваете порт RS485, добавляете переменную Unsigned variable (write), в ней добавляете переменную 2byte. В настройках Unsigned variable прописываете адрес ТРМа, Hash-name параметра - reg.t, отключаете индексацию (use index - no).

Похожие темы

  1. Как записать по адресу указателя?
    от Загнетов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2024, 04:34
  2. Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master
    от Jman в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 11:18
  3. Как читать Float32 по Modbus-RTU
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 09:30
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •