Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #3771
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    1. пытаюсь подключиться к ПЛК63 из Codesys 2.3. как изменить настройки соединения?. из меню онлайн-параметры связи делаю соединение типа Local, но его нельзя редактировать

    2.как правильно реализовать в Codesys 2.3 подачу 10в на аналоговый выход контроллера, в конфигурации ПЛК тип REAL. что нужно присвоить выходу %QD0.1.1?

    3. серия ПЛК63-РУУУУУ. Как управлять первым реле если в конфигурации ПЛК стоит тип REAL %QD0.1.0?

  2. #3772

    По умолчанию

    1. В параметрах связи создаете новое соединение Serial (RS232), указываете параметры (порт, скорость (115200) и т.д.)
    2. Чтобы подать на аналоговый выход 10 В - отправляете на него 1, 5 В - соответственно 0,5.
    3. Чтобы управлять реле - подаете на него TRUE через блок BOOL_TO_REAL.

  3. #3773
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    1.В параметрах связи создал соединение serial (RS232) но изменять параметры не дает
    все вопрос снят. изменение параметров меняется по двойному клику

  4. #3774

    По умолчанию

    Товарищи, прошу просветить по вопросу организации ModbusTCP. Пользуясь биб-ками oscat собрал сервер,залил в PLCWinNT с эмулятора панели пишу-читаю, всё работает. Беру тот же сервер меняю платформу и заливаю на реальный ПЛК 110,настраиваю эмулятор панели,обмена нет. В чем причина? Возможно ли пользоваться функциями oscat для овен? И если нет,то в чем различия?

  5. #3775
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    И если нет,то в чем различия?
    Сообщение №8 в теме SysLibSockets:
    Я же не говорю что в плк100 сокеты не работают. Они работают. И даже связываются с TCP сервером и получают и отправляют ему данные(могу видео приложить). Просто есть одна проблема: SysSocketConnect даже при удачной связи с ТСР сервером все равно возвращает false
    Следовательно, все библиотеки, которые писались под нормальную реализацию этой функции, не работают с ПЛК фирмы Овен. Хочется плакать и смеяться. Возможный костыль: выдрать нужное из оската и подредактировать под ПЛК Овен.

  6. #3776
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sing1 Посмотреть сообщение
    Товарищи, прошу просветить по вопросу организации ModbusTCP. Пользуясь биб-ками oscat собрал сервер,залил в PLCWinNT с эмулятора панели пишу-читаю, всё работает. Беру тот же сервер меняю платформу и заливаю на реальный ПЛК 110,настраиваю эмулятор панели,обмена нет. В чем причина? Возможно ли пользоваться функциями oscat для овен? И если нет,то в чем различия?
    оскат слишком наворочен,а различие там только вместо буля,надо проверку делать на меньше нуля
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #3777

    По умолчанию

    Получается различия в библиотеках SysLibSockets для PLCWinNT и Овен? И различия в том, что некоторые функции не булевы?

  8. #3778
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Функции SysLibSockets реализуются в прошивке контроллеров. Файл библиотеки — лишь привязка к ним (можете сами открыть SysLibSockets в кодесисе и убедиться, что тела у функций пустые). То есть проблема тут с кодом, который является частью прошивки.

  9. #3779
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sing1 Посмотреть сообщение
    Получается различия в библиотеках SysLibSockets для PLCWinNT и Овен? И различия в том, что некоторые функции не булевы?
    да, так и есть, вот в теме ссылка на видео с реального плк овен, всё работает и клиентская и серверная часть http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166365
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #3780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да, так и есть, вот в теме ссылка на видео с реального плк овен, всё работает и клиентская и серверная часть http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166365
    Да, действительно работает, но хочется того же добиться на сборке от oscat.

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Функции SysLibSockets реализуются в прошивке контроллеров. Файл библиотеки — лишь привязка к ним (можете сами открыть SysLibSockets в кодесисе и убедиться, что тела у функций пустые). То есть проблема тут с кодом, который является частью прошивки.
    Действительно пустые,из любопытства посмотрел биб-ки PLCWinNT-тоже пустые( Из этого представляется только одно, найти различия в реализации SisLibSockets, и, как Вы уже писали, в соответствии подредактировать функции oscat. Если у кого есть пример,был бы признателен и конечно благодарю за помощь!