Промежуточное реле KIPPRIBOR MR 207A. В характеристиках реле указан ток реле 5 А при напряжении 250 В.
Для какой нагрузки это значение, для активной или индуктивной ?
Промежуточное реле KIPPRIBOR MR 207A. В характеристиках реле указан ток реле 5 А при напряжении 250 В.
Для какой нагрузки это значение, для активной или индуктивной ?
На сайте (http://kippribor.ru/Promezhutochnye-rele-Seriya-MR) в таблице характеристик есть категория применения реле (категория нагрузки АС-1, DC-1) для которых указан номинальный ток. Иными словами указан номинальный ток при соответствующем напряжении для неиндуктивных\слабоиндуктивных нагрузок.
Простите, затрудняюсь предположить каким именно образом Вы желаете применить промежуточное реле с одной\двумя контактными группами и коммутацией слаботочных цепей для управления 3-х фазной нагрузкой (электродвигателем)? Поскольку применимость коммутационного устройства для категории АС-3 обусловлена не только указанием меньшего допустимого тока (с учетом пускового тока электродвигателей и возможным длительным номинальным током) но и собственно способностью контактных групп реле\контактора выдерживать пусковые токи. Промежуточные реле, в данном случае MR207, не предназначены для использования на нагрузках категории АС-3 с высокими пусковыми токами. Название "Промежуточные реле" собственно и указывает на их назначение - коммутация промежуточных цепей управления, но не оконечных нагрузок с высокими пусковыми токами.
Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 01.04.2015 в 09:49.
Коммутирую однофазный двигатель, интересует макс. мощность подключаемой нагрузки вида АС-3. Финдер заявляет 300Вт для реле 40.52. Какую мощность может коммутировать реле MR207 ?