Тема: Диспетчерский контроль

  1. #31
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
    Прошу помощи!
    Возможно ли привести коротенький пример программы в CoDeSys + MаsterScada(или в любой другой SCADA) на контроль 1 температуры и включение одного дискретного выхода на ПЛК150 по сигналу диспетчера. Все с удаленного компьютера и связь по GSM модемам(MC35i).
    -------------------------
    Не судите строго. Пытаюсь понять, как это сделать, не могу въехать.
    Строго и не судим...
    В прикрепленном файле есть примерчик, когда-то разрабатывал, но до конца дело не довели. Организовано все на ПЛК100-Р.L таргет - тот, который используется в прошивке с поддержкой модемов. OPC-сервер lectusopc. Посмотрите попробуйте разобраться, на 100% правильность действий не претендую...
    Вложения Вложения

  2. #32

    По умолчанию

    Скажите, а реально установить связь с помощью обычных гсм-телефонов ( типа сименсов 55-65)?

  3. #33
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    Скажите, а реально установить связь с помощью обычных гсм-телефонов ( типа сименсов 55-65)?
    Мы пробовали с телефонами, у нас получилось!
    Только нужно, чтобы там был СОМ-порт. AT-команды, насколько я понимаю, поддерживают практически все телефоны.

  4. #34

    По умолчанию

    Ельцов Андрей, а не подскажите какую вы прописывали строку инициализации? а то мой "модем" ( сименс мс60) самостоятельно не подымает трубку.

  5. #35
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    Ельцов Андрей, а не подскажите какую вы прописывали строку инициализации? а то мой "модем" ( сименс мс60) самостоятельно не подымает трубку.
    А Вы с нашим ПЛК работаете? ПЛК может сам поднимать трубку. Там идет команда АТА, насколько я помню...

  6. #36

    По умолчанию

    Ельцов Андрей, да, ПЛК100. поигрался в терминале... добился конекта. прописал в extconf.cfg - AT&F Q0 V1 &D0 \q3 S0=2 E0 .... и дело пошло)))))
    Еще раз спасибо!
    ps связь устанавливал между SE750( ПК - Lectus Modbus OPC ) и Siemens MC60( ПЛК100 - Modbus (Slave) ).
    Последний раз редактировалось Jeck; 15.12.2008 в 07:56.

  7. #37

    По умолчанию

    Ток правда не совсем понял....
    Суть упорядоченного размещения переменных в области памяти или
    «выравнивания (align)», принятого в среде CoDeSys, заключается в
    организации физической памяти таким образом, что переменные размером 8
    бит, 2 байта и 4 байта должны располагаться только по определенным
    адресам. Адрес 4-байтной переменной должен быть кратен 4, 2-байтной –
    кратен 2, а однобайтной (или 8 бит) – кратен 1 и может находиться в любой
    точке пространства памяти.
    у меня в Lectus Modbus OPC все работает когда адреса переменных задаешь по порядку - 0,1,2.... хотя переменные по типу разные

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    Question

    Уважаемые товарищи модераторы, подскажите выход пожалуйста!
    Хочу соединить ПЛК150 и CoDeSys посредством 2 модемов mc35i.
    c кодесиса звонить получается,вызов идет, а принять звонок на ПЛк никак не выходит.
    в ПЛК записал файлы CoDeSys.cfg, modem.cfg, extconf.cfg
    файлы отконфигурировал как в доке:
    ModemCfg=1
    ModemPort=4

    MaxAnswerTime=40
    TestPeriod=5
    RequestTimeout=2
    IdleDisconnectionTime=10000
    SoftwareFlowControl=0
    ModemInitFileName=extconf.cfg

    подозреваю ошибку в инициализации модема(extconf.cfg), подскажите как правильно то его инициализировать??

  9. #39

    По умолчанию

    Anton_Minsk а эту пробывал?
    прописал в extconf.cfg - AT&F Q0 V1 &D0 \q3 S0=2 E0 .... и дело пошло)))))
    хотя у модемов mc35i думаю эти команды можно сразу прописать в энергонезависимую память модема. но и через строку инициализации тоже должно работать...
    Последний раз редактировалось Jeck; 20.12.2008 в 16:36.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    29.10.2008
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jeck Посмотреть сообщение
    Anton_Minsk а эту пробывал?

    хотя у модемов mc35i думаю эти команды можно сразу прописать в энергонезависимую память модема. но и через строку инициализации тоже должно работать...
    да, пробовал, без результата, трубку не поднимает, не могу посмотреть в реальном времени что происходит на модеме в момент вызова
    сейчас попробую в терминале поднять трубку

Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39