барьер искра ставиться в паре с искробезопасным EX датчиком , если прибор не имеет встроенного барьера.
данный барьер устанавливается рядом с прибором во взрывобезопасной зоне для обеспечения защиты линии связи датчик-прибор во взрывоопасной зоне со стороны прибора. допустим произошло КЗ или ударила молния во взрывобезопасную зону и пошло напряжение в информационных проводах. барьер погасит напряжение и не даст ему пройти во взрывоопасную зону.