Не было времени отписаться здесь. Наверстываю.
Я таки поспешил с оптимизмом. Плавающая проблема никуда не ушла, увы. После нескольких часов нормальной работы снова появилась постоянная циклическая перезагрузка ПЛК.
Проблема пока не решена. Если читать из сети только одну переменную - все в порядке. Но если их три-четыре - появляется проблема.
И, кстати, для конфигуратора оказалось все равно, какой регистр букв - переменные читаются при любом регистре хеш-тегов, будь то больше или маленькие буквы.
И все корректно работает неопределенное время.
Напоминаю, что перезагрузка происходит и при запущенной и при остановленной программе. И еще - если мастер прекращает опрос сети - то прекращаются и перезагрузки ПЛК,
Есть еще какие-нибудь мысли по этому поводу?




Ответить с цитированием