Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Нужен совет с ПЧВ103-4

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Fantom7;164437] Всем привет.
    Возникла проблема.
    Есть двигатель 3 Квт. Обмотки можно переключать А/Y.
    Есть ПЧВ103-4 4кВт.
    Есть станок где этот мотор и ПЧ. Расположено это добро в селе. Сеть никчерту, двигатель с тяжелым пуском и работает в нагрузке.
    Питающая сеть плавает, жестоко плавает. Перепады от 380 до 300-320В межфазного. В общем обычное дело для села.

    Уважаемый Fantom7!
    Допустимый диапазон 3-х фазного линейного напряжения питания ПЧВх-х-В составляет, от 330 до 520В.
    Для питания ПЧВ в условиях пониженного напряжения сети, от 290В предлагаю использовать трехфазный повышающий автотрансформатор с номинальным вторичным напряжением 430В.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 11.03.2015 в 19:36.