Цитата Сообщение от Женя84 Посмотреть сообщение
Прочитал про конфигурацию ПЛК, выходит во вкладке POU нечего не надо делать. Только необходимо настроить во вкладке Ресурсы в Конфигурации ПЛК ? Чтоб реле передавались от slave к Master ?
В принципе, да.
Скажем так, конфигуратор решает за Вас кучу проблем по организации связи. Но как любой универсальный инструмент он не идеален. Хотя для большинства задач более чем достаточен.
ИМХО Своим ребятам советую сразу паковать биты в WORD. Modbus изначально заточен для работы с переменными WORD. За одно возможных ошибок в выравнивании регистров избежите.
Добавьте библиотеку Util и используйте функциональные блоки PACK и UNPACK.