Цитата Сообщение от Женя84 Посмотреть сообщение
Вчера поступили два ПЛК100 впервые с ними сталкиваюсь и до этого не разу не программировал на CODESYS, вот сижу с ними разбираюсь, но что то совсем трудно всё даётся.
Для начала знакомство с этой программой при создании программы выбираю язык реализации CFC.
Пробывал писать примитивные программки на один ПЛК получается.
Но дали задания чтоб один ПЛК был в режиме slave а другой в режиме Master.
И они через Ethernet передавали сигналы друг другу.
К примеру чтоб на "ПЛК slave" замкнули контакт а реле сработало на "ПЛК Master"
Но это не как не получается сделать.
Настройки IP адреса как я понял необходимо менять в программе во вкладке "ПЛК-Браузер"
С компьютера пинги проходят значит адреса вроде поменял правильно.
Поменял вот картинки
slave.jpg
мастер.jpg
А дальше уже идут танцы с бубном связать их не получается вместе
первая программа slave.pro
первая программа Master.pro

Может кто подскажет в каком направлении двигаться.
Для начала пример посмотрите http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...dbus%20TCP.zip он так же есть на диске ПЛК.
Далее почитайте про конфигурацию ПЛК, а то у Вас все модули UMD имеют один и тот же адрес регистра "0", а должны соответствовать адресам регистров в слейве второго контроллера. Кроме того, IP контроллера, который Slave, 10.162.137.130. Вот этот IP и нужно прописать в настройках UMD в мастере второго контроллера, а у Вас там стоит 10.162.137.131.