Показано с 1 по 10 из 24

Тема: ДУТ D485 на СПК105

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sslaventiy_85 Посмотреть сообщение
    В Slave_com необходимо добавить еще один к***** который и будет считывать ошибку, я правильно понял?
    Да именно так. В каждом Slave_com заходишь на вкладку Канал Modbus Slave и добавляешь канал функция чтения 4, адрес 0x22 сдвиг 1. После чего добавляешб переменную в проекте и привязываешь к этому каналу

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Да именно так. В каждом Slave_com заходишь на вкладку Канал Modbus Slave и добавляешь канал функция чтения 4, адрес 0x22 сдвиг 1. После чего добавляешб переменную в проекте и привязываешь к этому каналу
    Михаил, я так сделал. Но в этом случае СПК и датчик показывают ошибку при условии что с датчиком какие-то проблемы (может с частотой что-то и т.д.). А когда я принудительно отключаю один датчик, эта переменная никаких ошибок не выдает - значение датчика "замерзает", значение переменной остается "0". При запуске на компьютере видно, что такой Slave_com не работает (рядом загорается красный треугольник). Я хотел бы чтоб как-нибудь можно было увидеть это и на экране СПК. Я заметил, что при программном поднятии порта при режиме онлайн значение (в моем случае) Modbus_COM_Port_2.xError меняется с TRUE на FALSE и наоборот. Я думал что можно это использовать для отображения этой информации на СПК. Если я не прав - поправьте меня, пожалуйста.

Похожие темы

  1. Проблема с windows 8 и СПК105
    от askpify в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 21:15
  2. СПК105 работа в сети Modbus
    от Чёкнутый Рысь в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 14:20
  3. СПК105 USB драйвер
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:58
  4. СПК105 + МВ110-16ДН не могу установить связь.
    от Fatal Error в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 20:41
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37